какую максимальную нагрузку в квт можно потреблять кабелем ввг 2*2,5 через 300 метров
есть хорошая бесплатная небольшая програмка ЭЛЕКТРИК
http://elektrik-soft.ru/
вот, что она выдает по следующим данным:
проводник — кабель
материал — медь
вид прокладки — 2-х жил. в воздухе
1ф режим U=220 В cos f=1
длина — 300 м
потери U,% — 5
сечение 2,5 мм2
Допутимо максимальная токовая нагрузка — 27 А Максимальная мощность — 5,94 кВт
Есть еще Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов. Например тут
http://www.radiofan .ru/faq/s2.htm
ток — 30А мощность 6,6 кВт
Остальные ответы
[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]. rosinvest. ru/ Stati / Vybor_provodov
Максимально допустимый ток без перегрузки кабеля = 5 ампер на квадратный милиметр.
В Вашем случае: 2.5 * 5 = 12.5 ампер.
Значит, 220 вольт * 12.5 ампер = 2750 ватт.
С небольшой перегрузкой = киловата 3 — 3.5, но нужно постоянно рукой контролировать температуру провода — чтобы не перегревался.. .
А если считать лениво — то периодически проверять провод рукой и следить за температурой.
Выбор по длительно допустимому току:
Медный провод сечением 2.5 мм^2 в поливинилхлоридной изоляции длительно выдерживает ток 25. 30 А, в зависимости от условий прокладки (ПУЭ табл. 1.3.4).
Выбор по допустимому падению напряжения:
Медь имеет такое удельное сопротивление, что для получения сопротивления в 1 ом надо взять 55 метров провода сечением 1 мм2. (Алюминя надо примерно 33 метра. )
Суммарное сопротивление обеих веток провода 2.5 мм2 длиной 300 м будет
300*2/(55*2.5)= 4.4 ом
Если предположить, что допустимое отклонение напряжения составляет 10% (ГОСТ 13109-97) и на питающем конце оно равно точно 220 В, то тогда допустимый ток будет
220*0.1/4.4= 5 А
При этом на нагрузке будет выделяться
5*(220-22)= 1 кВт
и на проводах 10%= 100 Вт
Выбираем меньшую мощность из двух, то есть около 1 кВт, если допустимо большее падение напряжения, то можно чуть большую мощность.
___
Если предположить, что это теоретическая задача по физике и интересует какая максимальная мощность вообще может быть получена при питании таким кабелем, то ответ:
— Когда сопротивление нагрузки равно сопротивлению кабеля.
При этом мощность потребляемая от сети будет
220*220/(4.4+4.4)= 5 500 Вт
На нагрузке при этом будет напряжение равное половине подводимого к кабелю, 110 В.
и на нагрузке будет выделяться только половина мощности
5 500/2= 2.75 кВт
и такая же мощность будет выделяться на нагрев кабеля, так что кпд будет 50%, то есть киловаттчас будет стоить в 2 раза дороже.
Ток при этом
220/(4.4+4.4)= 25 А, такой ток провод вполне может выдержать длительно без повреждения
___
Все расчеты в предположении, что cosfi= 1.
Сколько киловатт нагрузки выдержит кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ?

Сам смотри.
Михаил РепниковОракул (68354) 6 месяцев назад
Изоляцию тоже смотри
Ник Вас Искусственный Интеллект (287607) Михаил Репников, Изоляция у всех проводов рассчитана на напряжение не менее 1000 вольт, Нечего её смотреть.
Много выдержит, обожаю этот кабель, на розетки только его и ставить)
В гугле набери. Это справочная информация.
Да и нагрузка в амперах
Михаил РепниковОракул (68354) 6 месяцев назад
https://e-kc.ru/cena/cable-vvg_png-ls-3-2_5
Что нам скажет ПУЭ? А ПУЭ, таблица 1.3.6 отвечает, что данный кабель выдержит при прокладке в воздухе 25 А, а в земле — 38 А. Для мощности нужно знать напряжение, если 230 В, то в воздухе 230*25=5750 Вт, в земле 230*38=8740 Вт. Но для защиты нужен автомат при прокладке кабеля в воздухе 16 А или не более 3680 Вт, при прокладке кабеля в земле 25 А или не более 5750 Вт. Но данный кабель укладывать в землю нельзя, поэтому делай выводы.
Кабель ВВГ 4х6: диаметр, вес и другие характеристики
Кабель марки ВВГ 4х6 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 4х6
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 4х6 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 4х6
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 4 — количество жил;
- 6 — площадь сечение одной медной жилы, мм 2 .
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 4х6
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
| Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 1 |
| Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
| Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
| Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
| Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
| Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
| Напряжение сети | В | до 1000 |
| Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
| Допустимое растягивающее усилие | Н | 720 |
| Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
| Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
| Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | 383 |
| Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 0,66 кВ | кг/м | 383/1000 |
| Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 427 |
| Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 427/1000 |
| Допустимый радиус изгиба | мм | 151 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 46 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 59 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 0.65 |
| Объем горючей массы | л/км | 212 |
| Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 9 |
| Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 1 |
| Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | 0.7 |
| Масса цветного металла | г/м | 2.9 |
| Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 13.49 |
| Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 17.31 |
| Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 30.27 |
| Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 38.82 |
| Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
| Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
| Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 3.08 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики кабеля на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности ВВГ 4х6
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Количество жил | шт. | 4 |
| Максимальный диаметр жилы | мм | 2.9 |
| Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | 13.7 |
| Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 15.1 |
| Максимальный вес | кг/м | 0.427 |
| Материал жилы | — | Медь |
| Материал изоляции | — | ПВХ |
| Материал оболочки | — | ПВХ |
| Тип конструкции жилы | — | ок |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 4х6 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 4х6 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!
Кабель ВВГ 5х4: диаметр, вес и другие характеристики
Кабель марки ВВГ 5х4 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 5х4
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 5х4 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 5х4
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 5 — количество жил;
- 4 — площадь сечение одной медной жилы, мм 2 .
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 5х4
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
| Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 1 |
| Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
| Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
| Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
| Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
| Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
| Напряжение сети | В | до 1000 |
| Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
| Допустимое растягивающее усилие | Н | 600 |
| Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
| Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
| Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | 349 |
| Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 0,66 кВ | кг/м | 349/1000 |
| Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 400 |
| Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 400/1000 |
| Допустимый радиус изгиба | мм | 152 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 36 |
| Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 47 |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 0.43 |
| Объем горючей массы | л/км | 202 |
| Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 10 |
| Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 1 |
| Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | 0.7 |
| Масса цветного металла | г/м | 178 |
| Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 10.56 |
| Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 13.79 |
| Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 23.69 |
| Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 30.93 |
| Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
| Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
| Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 4.61 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики кабеля на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности ВВГ 5х4
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Количество жил | шт. | 5 |
| Максимальный диаметр жилы | мм | 2.4 |
| Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | 13.7 |
| Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 15.2 |
| Максимальный вес | кг/м | 0.4 |
| Материал жилы | — | Медь |
| Материал изоляции | — | ПВХ |
| Материал оболочки | — | ПВХ |
| Тип конструкции жилы | — | ок |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 5х4 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 5х4 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!